hydrantenfritz
Hast natürlich recht...Hab ne normale Brennwertgastherme.
Ist schlicht Energieverschwendung und mach ich schon ewig so.
Macht man aber vielleicht eher, sobald man sich mit einer WP eingelassen hat.
Hast natürlich recht...Hab ne normale Brennwertgastherme.
Ist schlicht Energieverschwendung und mach ich schon ewig so.
Ja, es ist viel..400 L für ein EFH....das ist exorbitant viel. Die hohe WW-Temperatur sorgt immer für schlechte Effizienz, bei uns reichen 39-44°C. Wer Angst vor Legionellen hat, macht halt einmal pro Woche oder Monat oder Jahr eine thermische Desinfektion per Heizstab 》 70° C und dann ALLE Zapfstellen auch mal damit leicht ablaufen lassen.
Jaaaa..ookkaayyy Hase..die Wanne bleibt dann auch Warm....Wir haben eine 2-Personenwanne (Hoesch Waikiki), die mit dem 175 L Speicher unserer Wärmepumpe bei 44° Ladung genau einmal gefüllt werden kann, wenn 2 Personen baden. Mehr brauchen wir nicht.
Die Wirkung dürfte marginal sein. Ähnliches habe ich auch gedacht, als ich meine WP auf den teils sonnenbeschienenen Dachboden gestellt habe, tatsächlich brauch meine WP ca 1000m€ Luft/h, da ist die Abwärme der Heizung schnell weg. Und die Temperaturdifferenz zwischen Außenluft und Dachboden beträgt dann mit Glück noch 2°. Achte darauf, dass in Deinen Keller genügen Zuluft von außen kommt, der Wärmetauscher sitzt sonst im eigenen Kältekreislauf und saugt seine eigene abgegebene Kälte wieder an.Ich hatte den Wärmetauscher der Klimaanlage, in den Keller gepackt, genau da wo die Heizung steht.
So nutzte ich die Abwärme meiner Brennwertheizung, die ja immer noch vorhanden ist und habe damit zusätzlich mein Wohnzimmer beheizt.
Einen besseren Wirkungsgrad wird man kaum herstellen können.